我的用户名
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 123 点
下载积分: 580 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2013-11-08
最后登录: 2014-06-21
查看我的用户名的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-08 20:27
LD M8002
OUT SET S0
LD X0  AND S0  OUT SET  S10
STL S10 OUT Y0(5秒)
5秒后SET S11 STL S11 OUT Y1(5秒)
当按下启动按钮X0 Y0输出,5秒后Y1输出,此时再按启动按钮居然再一次运行,出现了Y0 Y1同时输出,Y1是之前程序的,Y0是第2次启动的,我想了解为什么第2次按启动按钮的时候为什么程序会再从头运行,因为本身程序都还在运行没有结束。也就是说程序没有结束,按启动按钮后又开始运行。请师傅们指导。
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 592(小时)
注册时间: 2010-08-06
最后登录: 2024-11-12
查看戆狮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-17 12:02
为什么用步进指令的都不研究IST指令的
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训