lysimpering
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 171 点
下载积分: 1252 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2013-01-16
最后登录: 2016-03-25
查看lysimpering的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-08 10:15
我目前用到s7200和labview之间的通讯,200 的程序如下:
主程序:
LD     SM0.1
MOVB   16#09, SMB30
MOVB   16#B0, SMB87
MOVB   16#0A, SMB89
MOVW   5, SMW90
MOVB   100, SMB94
ATCH   INT_0:INT0, 23
ATCH   INT_1:INT1, 9
ENI
RCV    VB100, 0
中断0:
LDB=   SMB86, 16#20
MOVB   10, SMB34
ATCH   INT_1:INT1, 10
CRETI
NOT
RCV    VB100, 0
中断1:
LD     SM0.0
DTCH   10
XMT    VB100, 0
目前的情况是labview发送的数据PLC能接收到,但是PLC发送的数据labview读取不了!
请大家帮忙
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5539 点
下载积分: 24618 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2008-05-05
最后登录: 2024-12-24
查看yamqq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-08 11:27
做成梯形图看一下
这个人很懒,什么也没有留下!