现有一台设备功率220Kw    16台电机  总空开到断路器间没有使用铜牌,准备把一把线压进一个铜端子,现在的问题是一把线压进120的铜端子,铜端子里面还有空隙,120的铜端子我感觉带220Kw的功率好像小了点。出现这种纠结的情况,各位大侠有什么高招指点一下。谢谢!
圣林小赵
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 69 个
工控威望: 203 点
下载积分: 2194 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2013-07-06
最后登录: 2013-12-12
查看圣林小赵的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-08 20:58
220KW用120的铜端子是有点偏小,至于铜端子的 处理方法简单一点就是要要把铜端子的空隙用铜线填满然后还要用锡焊好。