对三菱变频器通讯里的介绍有不明白的地方
上一主题
下一主题
陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
877 个
工控威望:
1160 点
下载积分:
8913 分
在线时间: 1826(小时)
注册时间:
2011-04-17
最后登录:
2024-11-17
查看陈大围的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-03-23 22:13
全看
|
小
中
大
如图所示为三菱E500的变频器的使用说明书上关于通讯介绍的其中一部分, 其中的H00:补偿/增益,H01:模拟,H02:端子的模拟值,是什么意思,看不明白,打电话三菱的客服,她也说不上来,咳,现在的三菱的技术支持也就那样啦,不要太指望他们,大伙有知道它表示的是什么吗?谢谢
专心学工控技术,请各位帮忙指教
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-22
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-24 09:21
全看
|
小
中
大
是指使用模拟量控制变频器速度时,偏置和增益的三种设定方法。
H00对应不调整偏置/增益电压或电流,仅调整频率的方法;
H01对应不在模拟量端子外加电压或电流的调整方法;
H02对应在模拟量端子外加电压或电流的调整方法。
本帖最近评分记录: