我刚学编程请各位老师们教教我,我在此谢谢你们了,
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 196 点
下载积分: 766 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2013-10-29
最后登录: 2014-07-06
查看机电壹家的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-06 14:16
图片:
我昨晚编了个程序编译的时候显示时间计电器有—个地方有问题,一个是T33,还有—个是+100,就是这个+100,这个好像负数是吧?请问下要写多少才是对的?那个T33是不是设置的时间?
光军
yuguangjie
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 126 点
下载积分: 17379 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2010-12-09
最后登录: 2024-08-02
查看yuguangjie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-08 17:33
朋友你用100就超了,你用10就没问题吧,T33是定时器,定时范围到327.67,你那100X10是1000了,能用才怪,看下说明吧