楼主  发表于: 2013-11-06 06:01
变频器上显示的电流和实际电机工作电流一样吗?电机只有1.1kw,名牌上写的额定电流2.85A,运行时变频器显示2.3A,我把电子过流保护设置为2A,为什么变频器没报警,并且能正常运行。当我设定1.5A时就报警。设定值小于变频器显示值会对电机和变频有影响吗?应该设多少安才好?
lijinniu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 624 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间: 2007-08-17
最后登录: 2024-06-11
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-06 09:21
这是变频器有一个过载时间。这个设定值只是一个保护作用。在电机的额定电流以内都是可以的。如你所说运行电流是2.3A那就设定这个值就可以了。