用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变频器电子过流保护问题
上一主题
下一主题
419627340
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
12 个
工控威望:
134 点
下载积分:
539 分
在线时间: 40(小时)
注册时间:
2012-10-20
最后登录:
2024-07-26
查看419627340的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-11-06 06:01
全看
|
小
中
大
变频器上显示的电流和实际电机工作电流一样吗?电机只有1.1kw,名牌上写的额定电流2.85A,运行时变频器显示2.3A,我把电子过流保护设置为2A,为什么变频器没报警,并且能正常运行。当我设定1.5A时就报警。设定值小于变频器显示值会对电机和变频有影响吗?应该设多少安才好?
分享
lijinniu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
624 个
工控威望:
3669 点
下载积分:
29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间:
2007-08-17
最后登录:
2024-06-11
查看lijinniu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-11-06 09:21
全看
|
小
中
大
这是变频器有一个过载时间。这个设定值只是一个保护作用。在电机的额定电流以内都是可以的。如你所说运行电流是2.3A那就设定这个值就可以了。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
变频器电子过流保护问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问