楼主  发表于: 2012-03-23 21:22
图片:
图片:
这是我在设备说明书看到的程序指令,还有一个图是在网上找的说明,请问一下K4X600,是源地址,还是目标地址,如果是源地址,那目标地址又是什么????????
新人一个 谢谢大家的帮助
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2665(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-12-26
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-24 21:02
兄弟,你的图是A系列PLC的程序,你的指令说明是FX的说明。