小电工
搞印刷设备的朋友多联系
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 634 点
下载积分: 5946 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2009-09-19
最后登录: 2025-02-05
查看小电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-05 21:32
温控仪输出方式是过零触发可控硅是控制双向可控硅的,今天装上去就爆了,急用我用温控仪输出是继电器的用其触点做开关串只电阻接在G和T2间做简单的触发电路,试过是可以用,我想请大家看看这样长期用稳定吗可行吗?温控要求不高。
小电工
搞印刷设备的朋友多联系
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 634 点
下载积分: 5946 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2009-09-19
最后登录: 2025-02-05
查看小电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-06 09:59
引用
引用第4楼ngch于2013-11-06 09:00发表的  :
你是做哪个方面 印刷?

是的做印刷机械的,还做过太阳能光伏方面的设备
小电工
搞印刷设备的朋友多联系
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 634 点
下载积分: 5946 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2009-09-19
最后登录: 2025-02-05
查看小电工的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-06 10:04
引用
引用第5楼youzhiwei8于2013-11-06 09:03发表的  :
辂出是电压吧?用固态不行吗?电压输出可以接可控硅呀
输出不是电压,触发信号。今天叫供货商送电压输出的改接固态。电压输出可以接可控硅但不知道为什么外接电压触发管子发热温度高得很。
小电工
搞印刷设备的朋友多联系
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 634 点
下载积分: 5946 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2009-09-19
最后登录: 2025-02-05
查看小电工的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-06 10:07
引用
引用第7楼hafatahaha于2013-11-06 10:04发表的  :
是不是容量小了啊,怎么可能炸了,没道理

可能是表的问题,一块爆了,一块触发导通后关断不了,准备退货。
小电工
搞印刷设备的朋友多联系
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 634 点
下载积分: 5946 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2009-09-19
最后登录: 2025-02-05
查看小电工的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-06 18:48
是得,主要搞其生产设备的维修。
小电工
搞印刷设备的朋友多联系
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 634 点
下载积分: 5946 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2009-09-19
最后登录: 2025-02-05
查看小电工的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-11-07 10:47
对啊我怎么没想到把温控仪里的继电器拆了,用其线圈电压(18v)来控制固态,就没必要非买电压输出的温控仪了,谢谢各位的提醒。