用仿真软件为什么Y17和Y0不能亮半秒钟呢
下面是梯形图
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2009-07-13
最后登录: 2019-05-13
查看qlin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-31 01:59
    程序刚运行时,Y0有可能“亮半秒钟”:当M0接通时、正好是在M8013关断(Off)的起始时。

    在Y17接通时,在下一个扫描周期、就会使M1接通,此时M8013仍在接通(On)的半周,故开始右移,使Y16接通;
    循环到Y0接通的情况,也相仿。