26511123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 149 点
下载积分: 2816 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2012-02-26
最后登录: 2024-07-02
查看26511123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-05 14:13
我这边有一套西门子S7 300 314的CPU+台达触摸屏,在更换一个新的314CPU以后,触摸屏上会报警显示某几个i/o点不能读取。新的CPU和旧的型号一样就是固件版本有所升级,请问一下各位大神怎么解决。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-05 15:37
这个更换应该没有关系的,有关的只能是你在组态新硬件时,通讯设置内容与旧的cpu有区别。