楼主  发表于: 2013-11-05 13:22
图片:
图片:
图片:
如题。。。
dmh
让理想和现实一起飞
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 674(小时)
注册时间: 2008-12-27
最后登录: 2025-03-18
查看dmh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-06 10:42
引用
引用第15楼史文华于2013-11-05 19:27发表的  :
电箱做的好看与不好看我的认为有以下几点;
1统;(就像排兵打仗)斜全部是斜,方全部是方,统一性好
2齐;(就如种田)横也直竖也直
3紧;(犹如书画)紧凑协调
4藏;(好比做人)不雅的埋入线槽
.......

这位朋友说到点子上了,楼主的电箱还需要升级,下面说点个人建议,仅供参考。
第1个的问题是电箱不合理,所以电器排布比较别扭,如果是单机,这样凑合了,如果
是批量就要考虑一下电箱和电器排布了。如果是新开发的展览机那就会给设备减分了。
电器排布一般是如下要求;
第1层空开等电源开关
第2层控制器
第3层接触器,继电器。
第4层伺服,变频器
第5层端子排
以上是基本的布置,根据实际情况调整,但基本原则是要安全可靠,横平竖直,美观大方
不要有不协调的安装,如第1张的变频器和端子排安装就有点别扭。
[ 此帖被dmh在2013-11-06 11:07重新编辑 ]