892269479
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 122 点
下载积分: 715 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2013-10-30
最后登录: 2013-12-02
查看892269479的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-04 21:36
最近自学三菱FX系列的plc,发现公司产线一台设备上(电性能测试台 )配置了FX3U-48MR,还有一个cclink模块FX2N-16CCL,另外还有几个远程io模块,发现远程模块好像起了扩展了X点Y点的作用,请问这是怎么做到的?输入输出分配后plc是怎么通讯获得的,这些扩展点与plc本身自带的点有区别么?前辈们谁有相关的资料或是给个解答么,抓破头皮也想不明白了。
仇士中
响应版主号召,每天只回答3个问题。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 257 点
下载积分: 814 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2013-08-20
最后登录: 2017-03-17
查看仇士中的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-05 16:22
远程I/O可以就近接线,方便安装和调试。远程I/O的信号的状态(on/off)是通过总线和主CPU进行读写的,在逻辑上等同于本地I/O。