S7_200中PLS指令在使用时要选择PWM和PTO模式,我想知道到底什么情况下选择PWM模式,什么情况下选择PTO模式?选择的依据是什么?
分享
teng_hua
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
138 个
工控威望:
274 点
下载积分:
3374 分
在线时间: 108(小时)
注册时间:
2008-10-04
最后登录:
2022-06-10
查看teng_hua的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-11-02 22:31
全看
|
小
中
大
PWM是可调脉冲占空比,用于模拟量控制。PTO是脉冲串输出,PTO常见的占空比是50%,用于步进电机等控制。PWM可理解为100%输出时为全高电平,0%输出是为全低电平,50%输出是高为一半,低为一半。。。。你很快就会的