momo0720
人外有人,天外有天!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 458 个
工控威望: 2028 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 615(小时)
注册时间: 2009-09-11
最后登录: 2024-08-22
查看momo0720的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-02 09:21
請問前輩
我在OP27上面看到風量計呈現負值
怎麼知道要看PLC的哪個一區塊呢?



不好意思
另一個問題是
PLC上面 S開頭的是被保護的
那下載到電腦的程式都不會有這些程式
這樣的話如果換新的CPU的話
如果單純把下載到電腦上面的程式傳到新的PLC的話
是不是也不能操作?
[ 此帖被momo0720在2013-11-02 09:37重新编辑 ]
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158720 分
在线时间: 3159(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-17
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-02 09:38
如果有OP27的程序,你找一下该温度显示所用的地址,然后在PLC程序中查找;
如果没有,需要看PLC硬件设置SM334分配的地址,然后找PIW***(根据使用哪个通道,地址并不固定但在硬件配置设定范围内)。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(momo0720) 真是好人!
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5196 个
    工控威望: 7419 点
    下载积分: 158720 分
    在线时间: 3159(小时)
    注册时间: 2007-11-21
    最后登录: 2024-11-17
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-11-03 14:23
    看硬件接线,第一个通道就是PIW288;第二个PIW290……