楼主  发表于: 2013-11-01 21:59
我用EM235和226,一个PT100,和一个温度变送器来控制显示温度,程序都写好了,但是检测程序的时候,总是通道数据显示的大于32000了,这问题很困扰我,在群里请教了很多人,现在还没弄好,不知道怎么回事,我的QQ,304466256,朋友可以联系我,有必要外面可以在一起见面讨论
lzzqh8
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 429 点
下载积分: 69389 分
在线时间: 265(小时)
注册时间: 2011-05-25
最后登录: 2024-07-31
查看lzzqh8的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-07 17:00
一般有电流4-20MA,电压有0-5V,0-10V的模拟量输入。测量变送器。