J3A伺服在JOG运行时,当运行碰到LSN,或LSP时,伺服仍然会往前走一点,大概仍会发出5、6百个脉冲,当把JOG减速运行时间改为最小值1ms时,仍有100个脉冲左右,请问如何设置在JOG运行,伺服LSN,LSP为OFF时,伺服立即停止发出脉冲。
丁子
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 168 点
下载积分: 569 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2011-08-02
最后登录: 2014-07-14
查看丁子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-05 19:51
提高伺服增益,减小速度可以解决。