小徒弟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2024-04-28
查看小徒弟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-01 15:13
如题    小机器做了好几天都正常    用的是FX1N-24MT     Y0   脉冲     Y2清零    Y4  方向信号    这几天都没有问题今天回原点就是不反转  回原点时程序是先反转40MM,Y4有没有信号方都只有往一个方向转是怎么回事    加急
[ 此帖被小徒弟在2013-11-13 16:18重新编辑 ]
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1883 个
工控威望: 2033 点
下载积分: 11028 分
在线时间: 806(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-22
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-02 12:38
先在线监控 plc y0 y1 动作是否正常
如正常 就看 伺服 CN1 脉冲方向信号线是否正常  
伺服参数是否有变更 特别是 脉冲方式 参数