史文华
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2013-04-17
最后登录: 2019-07-10
查看史文华的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-31 15:45
请朋友帮我看看FX2N,VFD-M通讯不上,程序那里问题,
通信学了一个月了,第一次上机实验,程序内有参数说明。
谢谢各位。
[ 此帖被史文华在2013-10-31 23:30重新编辑 ]
附件: fx2n--fdv-m.zip (12 K) 下载次数:56
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
xuyifu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2018-04-28
查看xuyifu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-01 10:26
引用
引用楼主史文华于2013-10-31 15:45发表的 帮我看看FX2N,VFD-M通讯付程序 :
请朋友帮我看看FX2N,VFD-M通讯不上,程序那里问题,
通信学了一个月了,第一次上机实验,程序内有参数说明。
谢谢各位。

看了你的程序,问题还很大,首先通讯格式字不匹配,然后你用的是MODBUS ASCII协议,校验方式是LRC,你用的是CCD这是三菱变频器专用协议的检验方式,还有如果有RTU协议,优先用RTU。修改了一下,不过校验码是自己计算的。QQ群314713368
附件: fx2n--fdv-m.rar (11 K) 下载次数:30
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
xuyifu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2018-04-28
查看xuyifu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-01 10:31
引用
引用第4楼史文华于2013-10-31 23:35发表的  :
监控时按下按钮,校验码数据不断变化,说明什么?有朋友帮忙看一下么谢谢了

通讯格式不匹配,校验方式不对,你用的是MODBUS ASCII协议,那么就要用LRC校验,不能用CCD了,还有优先用RTU的格式。该了一下,手工计算的校验码。QQ群 314713368
附件: fx2n--fdv-m.rar (11 K) 下载次数:5
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
xuyifu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2018-04-28
查看xuyifu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-01 10:36
引用
引用第4楼史文华于2013-10-31 23:35发表的 :
监控时按下按钮,校验码数据不断变化,说明什么?有朋友帮忙看一下么谢谢了

通讯格式不匹配,校验方式不对,你用的是MODBUS ASCII协议,那么就要用LRC校验,不能用CCD了,还有优先用RTU的格式。改了一下,手工计算的校验码。QQ 交流120541058
附件: fx2n--fdv-m.rar (11 K) 下载次数:12
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(hxl202319) 好贴好贴!