楼主  发表于: 2013-10-31 15:34
图片:
图片:
图片:
  欧姆龙 c200he plc 通讯线是usb cif02 连接时报错 不知道什么地方设置错了
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3023(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-31 15:46
端口号和实际硬件一致,通讯参数按照下图重新设置。还可以勾选自动搜索所有波特率,所有一切的前提是通讯线正确。

可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3023(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-31 18:01
引用
引用第6楼铭杰工控于2013-10-31 16:49发表的  :
编程软件版本过低的原因,只有8.2版本以上才支持C200HE
现在CX-one 4.0以上版本的安装包满天飞
楼主别告诉我在本站找不到   

10年前的CX-P 5.0都支持C200HE了。而那个时候,还没有CX-ONE的。记得CX-P3.0都支持的。

3楼  发表于: 2013-10-31 18:05
C200HE支持的默认通讯参数是:9600波特率,起始位7;偶校验,停止位2,
你的通讯参数设置为 8; 无; 1;自然是不可能通讯上的。
而且你的USB--COM线还不一定自适应通讯参数。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。