楼主  发表于: 2013-10-31 14:39
大家好,我现在碰到了一个奇怪的问题,用PLC和台达VFD-M变频器进行通信,用串口调试助手监控PLC发出的命令正确,但变频器没反映,把串口调试助手接受到的PLC发出的命令复制到发送区发出去,变频器执行了,换了3台变频器,PLC用了S7 200和台达的DVP EH2,都是一模一样的问题,请各位指点一下,不胜感激。
[ 此帖被xs888在2013-10-31 14:47重新编辑 ]
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-01 09:30
空格什么的可能起作用了,还有就是PLC线接得对不对,有无对掉一下线.