wen_xianjun
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 596 个
工控威望: 1071 点
下载积分: 31928 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2009-05-31
最后登录: 2024-12-05
查看wen_xianjun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-31 07:48
三个气缸,二个电机。  (出料口有个料满检测感应器,料满时,二个电机都停止工作,气缸1,2,3都退回,但气缸1退回时必须是在气缸3退回时才能退气缸1--不论什么时候都如此;料满感应器未感应但料槽可能此时仍有料:需加延时启动电机-时间可调,延时到后启动二个电机与气缸,如果料槽空的,按下启动后,先启动二个电机过一会时间再气缸1、2、3工作。         有个启动按钮与停止按钮,按下启动:气缸1前进,进到位后气缸2前进,进到位或延时时间到达后气缸2退回,气缸2退到位后,气缸3前进,进到位后气缸1才能退回;气缸1退回后再如此循环下去,一直不停,直到按下停止按钮或出料口料满才停止。(只要停止,气缸3退回时才能退气缸1退回,只要气缸3不退回,气缸1就不能退,气缸2退回不受限制,只要停电或按下停止按钮就可退)。 另外,外面还要加个计数器。
[ 此帖被wen_xianjun在2013-10-31 08:30重新编辑 ]
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-12-16
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-01 13:19
可以实现,但现在PLC已普及,考虑到今后的维修成本(特别是技术人工)用继电器不合适。

当年没有PLC,用继电器逻辑电路做过 6气缸,2电机的顺序控制,现在作为考高级电工题到可以,但实用意义不大。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。