出入门槛
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 69 个
工控威望: 204 点
下载积分: 665 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2012-12-16
最后登录: 2022-11-10
查看出入门槛的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-30 23:08
雷赛可以里的拨码开关比如我拨到4000脉冲 ,它指的是PLC发4000脉冲电机走一圈的意思吗?师傅们帮帮忙谢谢了!
yuyangcr
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 308 点
下载积分: 523 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-08-29
查看yuyangcr的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-31 11:05
通常驱动器的细分是指对一个步距角的细分 至于雷赛新款我没用过 步进电机的步距角有0.75度、0.9度、1.8度等 如果设置成为4000就转一圈 我觉得这肯定不对