楼主  发表于: 2012-03-23 12:49
请教 各位大侠,本人编一个程序,有一步要在规定时间导通一个输入入信号。比如,每天下午6:00钟导通X0让一台水泵工作。这一步怎么编。谢谢那位大侠指教一下!
xcw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 181 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2823 分
在线时间: 345(小时)
注册时间: 2011-07-18
最后登录: 2014-06-11
查看xcw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-23 14:21
就像楼上说的,只有强制,如果真的想定时接通x0可以使用微电脑时控开关,但是本人觉得不现实。