陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 877 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 8913 分
在线时间: 1826(小时)
注册时间: 2011-04-17
最后登录: 2024-11-17
查看陈大围的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-30 21:32

  
      如上图所示的皮尔兹安全继电器以及其内部接线图,在内部接线图中的反馈回路,启动回路,输入回路是干嘛用的,安全触点,辅助触点还能理解,其中那些S端子,Y端子是干嘛用的,A1,A2端子看出来是电源端子了,哪位大侠帮忙解答下,thanks
专心学工控技术,请各位帮忙指教
xiejun8103
三人行,必有我师
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2009-10-26
最后登录: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-31 16:28
图片:
图片:
发个以前我做个项目中用到,你可以参考下。其实说明书中说的很清楚了,也有例题,你仔细看看就明白了,启动端可以做电源启动用(按下后可接通整机电源),输入回路有二路,一般欧美设备安全都采用双回路,所以都用二组,急停都是采用两对常闭开关的,输入回路可串入急停,安全门开关,反正是安全的都可串入,但要常闭形才行,否则安全继电器不能启动,也就是说安全回路二路都要通,不能开路,如只用一路时,另一路短路也可。安全触点可接24V输出,也就是说当不安全时可断开24电源,设计时时可以把经过安全继电器的24V接输出供电,输入用电接安全继电器前。供参考。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(陈大围) 热心助人!