迷茫中
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 270 个
工控威望: 1180 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2010-10-06
最后登录: 2024-11-19
查看迷茫中的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-30 20:19
描述:设置图片1
图片:
描述:设置图片2
图片:
描述:设置图片3
图片:
我有一台proface的触摸屏型号GP37W2与三菱FX2NC的通讯,怎么通讯不上啊,由于没有怎么用过proface的触摸屏,不知道是不是哪里设置不对啊,请高手指导指导,

QQ 20471661
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6494 个
工控威望: 7502 点
下载积分: 108068 分
在线时间: 4836(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-27
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-30 20:30
图片:
引用
引用楼主hua283176685于2013-10-30 20:19发表的 proface触摸屏与三菱PLC通讯 :
我有一台proface的触摸屏型号GP37W2与三菱FX2NC的通讯,怎么通讯不上啊,由于没有怎么用过proface的触摸屏,不知道是不是哪里设置不对啊,请高手指导指导,


本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(hua283176685) 真诚感谢!
    zyfzxh
    级别: 论坛版主

    精华主题: 12 篇
    发帖数量: 6494 个
    工控威望: 7502 点
    下载积分: 108068 分
    在线时间: 4836(小时)
    注册时间: 2006-08-10
    最后登录: 2024-12-27
    查看zyfzxh的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-10-30 20:41
    引用
    引用第2楼hua283176685于2013-10-30 20:37发表的 :
    版主就是版主,安装版主的设置马上就通讯上了,谢谢了

    特别要注意波特率,FX2N超过9600就通讯不上了