em231与托利多传感器6跟线怎样连接啊?有做过的吗??正负sig   正负sen  正负exc这六根。做计量称的称重传感程序,有做过的高手吗,指点一下啊啊啊
ronkang
倍加福总线
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 146 个
工控威望: 348 点
下载积分: 914 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2008-06-24
最后登录: 2024-12-19
查看ronkang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-28 13:46
1.如果称重传感器输出的是mv/v信号,必须使用S7-200的称重模块,进口的,国产没有。
2.传感器的6根线分别是3组,即给传感器的电源、传感器的反馈、传感器到模块的模拟信号。传感器的电源会根据反馈自动补偿。
3.如果使用4线的传感器,必须把传感器的电源与传感器的反馈并接。不过托利多的好像都是6线的,比较稳定。
4.可以使用库文件MicroScale_v20和MicroScale_additional来调试校称。也可以使用SIWAREX_TOOL软件来校称。