请工友帮忙我用的36V接近开关三线的 与FX3Uplc链接 接线如下:棕色接+24V    蓝色接0V  黑色接X0   当给plc通电时plc报警 请问是什么原因 线接错啦
寒潭雁影
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 7103 点
下载积分: 6617 分
在线时间: 473(小时)
注册时间: 2012-03-07
最后登录: 2024-12-03
查看寒潭雁影的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-31 11:43
NPN型,棕色接PLC的+24V,蓝色接PLC的输入端COM,黑色接X端。不是接外部电源。