楼主  发表于: 2013-10-29 15:52
我有一台自動化的設備,共有16個氣缸,每個氣缸配兩個磁性開關,總共就有32個磁性開關。
現在的問題是,只要一個磁性開關出問題,我的自動就會出問題。
我一度懷疑這樣控制是否合理。
請各位給點建議,謝謝!
1935807118
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 673 个
工控威望: 864 点
下载积分: 2043 分
在线时间: 326(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2025-01-08
查看1935807118的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-29 18:34
必须要,没有的话完全靠延时机器稳定性会更差。