zzzer442
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 237 点
下载积分: 731 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2013-01-15
最后登录: 2025-01-06
查看zzzer442的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-29 15:52
我有一台自動化的設備,共有16個氣缸,每個氣缸配兩個磁性開關,總共就有32個磁性開關。
現在的問題是,只要一個磁性開關出問題,我的自動就會出問題。
我一度懷疑這樣控制是否合理。
請各位給點建議,謝謝!
gumeng
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5596 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2024-12-22
查看gumeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-29 21:34
安全是你考虑的前提,如果你想改的话,可以减少检测开关的数量,但是不可以取消保护功能。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。