楼主  发表于: 2013-10-29 00:54
现在有个小的工程,,平时只是需要通过编码器控制伺服的转速,这个不用经过PLC来控制,但是在特殊的情况,主机台停止(编码器就不动),需要伺服电机以规定的速度转100圈后停止,这个我是这样实现的,脉冲的信号分别用编码器和PLC两个来控制,使用两个中继分别切换控制脉冲,这样行不,最怕的是中继长久的对于脉冲信号有无影响,伺服的定位不用要求不高,或者有无其他更加好的控制方法,

工程要求是伺服要跟随编码器速度来转,在不跟随编码器转的时侯,要求在设定速度走100转(这个可以通过设定改变),伺服停止.就这么个功能.
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
ysh0718
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 5863 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2011-11-15
最后登录: 2015-05-22
查看ysh0718的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-29 11:18
在PLC里用指令区分开,一个是随主机同动的(编码器),一个用PLC单发脉冲。什么PLC??