rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2025-01-02
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-29 00:54
现在有个小的工程,,平时只是需要通过编码器控制伺服的转速,这个不用经过PLC来控制,但是在特殊的情况,主机台停止(编码器就不动),需要伺服电机以规定的速度转100圈后停止,这个我是这样实现的,脉冲的信号分别用编码器和PLC两个来控制,使用两个中继分别切换控制脉冲,这样行不,最怕的是中继长久的对于脉冲信号有无影响,伺服的定位不用要求不高,或者有无其他更加好的控制方法,

工程要求是伺服要跟随编码器速度来转,在不跟随编码器转的时侯,要求在设定速度走100转(这个可以通过设定改变),伺服停止.就这么个功能.
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
lvhonjun
lvhonjun
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2892 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2010-07-22
最后登录: 2024-11-28
查看lvhonjun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-29 08:54
编码器建议你最好经过PLC,由PLC统一来控制伺服,这样好做又好控制,