请问论坛大虾底座烧坏有没可能造成中间继电器指示灯常亮?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(机电壹家) 2号楼主分析的真好,
    改变自己东
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 150 点
    下载积分: 11680 分
    在线时间: 55(小时)
    注册时间: 2013-03-08
    最后登录: 2016-07-21
    查看改变自己东的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2013-10-28 21:28
    应该不可能,因为中间继电器的状态是由上位机控制的。只有上位机有信号输出时,中间继电器才有动作。如果只是继电器底座烧坏,只可能导致中间继电器控制的执行元件常开或常闭两种状态,这与继电器触点老化所产生的现象相同。但还有另外一种底座烧坏高压串入底压端的情况就较危险了,那就是继电器所控制的外部执行元件的公共电源串入继电器控制端,一般这路情况可能就会烧上位机的输出点。以上只是理论分析。
    根据楼主的情况,可以先检查控制继电器的输出端是不是一直有信号,如果有,那就查控制该输出点的输入信号。如果没有,那可能就是输出触点粘连了。一般这种情况出现在继电器输出的上位机上。因为上位机的继电器也是有寿命的。