lirt
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 173 点
下载积分: 1284 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2012-02-01
最后登录: 2021-12-10
查看lirt的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-28 18:53
最近编了一个s7 300与ABB变频器DP通信程序,用S7 314PLC通过DP通信控制三台ABB变频器。各种常用的控制功能我倒是能编程出来并上机试过没问题,不过有一个问题一直没弄清楚。就是上机正常通信控制中,只要其中有一台变频器的通信出现问题,那么S7 314PLC的BF灯就会闪亮然后SF灯亮,整个系统就会停止 ,也没法查询是那一台变频器出现通信故障。不知道怎么编程序才能避免一台变频器通信出现问题就影响到整个系统停止,并能通过程序显示是那一台变频器出现通信故障。望各位高手指点一下。
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 966 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-29 22:48
能否把程序传上来大家帮你分析一下,我这里的有一个314C-2DP控制8台ABB变频器运行的控制程序,任意一台变频器出故障后,SF红灯常亮,BF红灯闪烁,但是其它几台不受影响。
[ 此帖被liuhuaxing在2013-10-29 22:55重新编辑 ]
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 966 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-30 21:49
把300程序文件压缩后,用下面浏览打开该压缩文件,点点击提交就完成了。
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 966 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-01 23:09
把读写通信程序集中写到一个功能块里,控制程序分三个功能块和对应的数据块
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 966 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-03 22:03
引用
引用第9楼kdwyg于2013-11-03 10:57发表的  :
请问s7300与mm420dp通讯时通讯板上绿灯灭黄灯亮是怎么回事?

总线有故障
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 966 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-11-03 22:16
引用
引用第7楼lirt于2013-11-02 21:02发表的  :


试加过OB86,OB87,OB122功能块,但没用,是不是OB86要编程调用SFC39,使DP从站出现错误调用OB86时禁用OB86功能块?

共调用OB35    OB82     OB85    OB86   OB87  OB100   OB121 OB122 即可