应该输出直流24伏却测得2伏是什么原因请老师们指导!
huoshi
为所当为
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2620 个
工控威望: 21427 点
下载积分: 13176 分
在线时间: 2743(小时)
注册时间: 2010-12-27
最后登录: 2024-11-22
查看huoshi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-28 16:51
谢谢老师指导是200PLC有个24伏直流输出给模块供电次电源测试为2伏且模块指示灯不亮
huoshi
为所当为
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2620 个
工控威望: 21427 点
下载积分: 13176 分
在线时间: 2743(小时)
注册时间: 2010-12-27
最后登录: 2024-11-22
查看huoshi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-28 16:53
我怀疑是供电电源烧了,但是PLC运行指示灯正常