zhwh0123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 274 点
下载积分: 782 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2013-10-10
最后登录: 2017-08-08
查看zhwh0123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-28 10:52
手上刚新上手的6ES7-214-1BD23-0XB8.想请教个问题:能否将24DC输出用于INPUT做输入电压,也就是说:将L+和1M,2M短路,将M用做公共地?
xuyifu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2018-04-28
查看xuyifu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-28 11:11
引用
引用楼主zhwh0123于2013-10-28 10:52发表的 关于西门子s7-200,224cn接线问题 :
手上刚新上手的6ES7-214-1BD23-0XB8.想请教个问题:能否将24DC输出用于INPUT做输入电压,也就是说:将L+和1M,2M短路,将M用做公共地?

可以,你也可以将M与1M 2M短接,用L+做公共线。也可以两组分开控制。一个接源型一个接漏型。