zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 399 个
工控威望: 622 点
下载积分: 13768 分
在线时间: 382(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-28 10:46
有一台小设备,里面有一块调速控制板,一小继电器触点烧坏,现手头上没有AC 24V小继电器,想用DC 24V替代,不知是否可用?
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
elec_xu
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看elec_xu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-28 19:03
应该是可以的,AC24V肯定是经过整流的,经过整流的可视作为直流,可以用直流线圈代替