楼主  发表于: 2013-10-27 09:08
图片:
图片:
图片:
西门子 S 7 200  CPU出厂的缺省设置是通信口地址为2,波特率为9.6K ,用国产PC- PPI电缆更改通讯波特率为187.5k后无法通讯,注意此时就算在STOP状态也是不能上载程序的,对于普通编程电缆,搜索速率最高为19.2,如果CPU通信口速率被设置为187.5K,则不能被找到,唯一的办法就是买一根西门子原装PC-PPI编程线,原装线支持187.5波特率,联机后改回来就可以了,由于手头一时找不到原装线,所以只能想另外一个办法那就是使用西门子提供的 wipeout.exe 程序,恢复CPU的出厂设置,软件启动后界面如图片所示,输入COM端口号确定,提示输入密码恢复出厂,不知道这儿密码是多少了,有用过的朋友知道怎么操作吗
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8219 个
工控威望: 10348 点
下载积分: 21038 分
在线时间: 3010(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-18
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-27 16:52
输入“clearplc”

还可以在CPU上插入一个含有未加密程序的外插存储卡,上电后此程序会自动装入CPU并且覆盖原有的带密码的程序。然后CPU可以自由访问。
[ 此帖被guochunyi在2013-10-28 07:41重新编辑 ]