楼主  发表于: 2013-10-27 09:08
图片:
图片:
图片:
西门子 S 7 200  CPU出厂的缺省设置是通信口地址为2,波特率为9.6K ,用国产PC- PPI电缆更改通讯波特率为187.5k后无法通讯,注意此时就算在STOP状态也是不能上载程序的,对于普通编程电缆,搜索速率最高为19.2,如果CPU通信口速率被设置为187.5K,则不能被找到,唯一的办法就是买一根西门子原装PC-PPI编程线,原装线支持187.5波特率,联机后改回来就可以了,由于手头一时找不到原装线,所以只能想另外一个办法那就是使用西门子提供的 wipeout.exe 程序,恢复CPU的出厂设置,软件启动后界面如图片所示,输入COM端口号确定,提示输入密码恢复出厂,不知道这儿密码是多少了,有用过的朋友知道怎么操作吗
工控小生
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 450 个
工控威望: 623 点
下载积分: 5828 分
在线时间: 796(小时)
注册时间: 2008-05-19
最后登录: 2024-11-16
查看工控小生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-30 14:35
1楼兄弟提供的方法只适用于可以联机的情况下清空加有密码的程序也就是PLC内存,是不能恢复通讯口波特率设置的,在未联机的情况下是不能对PLC进行操作的,2楼兄弟提供的方法是正确的,恢复PLC到出厂设置状态。