客户旧机改造,今天试机,本以为会一切顺利,谁知接好线上电,PLC连不上HMI,用的是FX1N---------EVIEW MT506
通迅口处一缕青烟冒出,速度断电.
检查后PLC通迅口挂了!
编程软件GX也连不上了,还好屏的串口不烧,

拆开PLC,见到的是这幅景象,不知这个是否与烧通迅口有关



前天编程都是好好的,还专门联机试过,真想不明为何偏偏今天试机来出问题~~~~~~~

试了下PLC,除了通迅口挂了,程序运行还是正常,不知这个样子的PLC还能扛多久,

刚速度淘宝入了个FX1N-422BD,不知装上后行不行~~~~~~
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1400 个
工控威望: 1504 点
下载积分: 13259 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-22
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-27 12:12
引用
引用第4楼ymmfa于2013-10-26 18:38发表的  :
威纶的屏,好象通讯口有24V,很容易烧坏FX系列PLC的编程口边上的一个通讯芯片。

威纶通的屏与台达PLC连接运行,用了100多台,还没有烧坏过PLC,为什么与三菱的通讯连接容易烧坏PLC呢,值得反思!
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1400 个
工控威望: 1504 点
下载积分: 13259 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-22
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-29 11:36
引用
引用第20楼萧风于2013-10-28 21:32发表的  :
我公司FX1N的和威纶屏通讯每年都有几个烧通讯口,机器带有高压发生器,以前认为是高压击坏的现在看来是屏的问题。但奇怪更外几台不带高压的FX2N的一直没出问题。

这个也不能说明屏有问题,最近几年我用威纶通屏和台达,西门子,ls通讯都没有烧坏过串口。