用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
PPI并联问题
上一主题
下一主题
wuhaicheng
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
127 点
下载积分:
488 分
在线时间: 27(小时)
注册时间:
2010-10-28
最后登录:
2024-11-24
查看wuhaicheng的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-10-26 16:42
全看
|
小
中
大
一个上位,4台PLC,s7-200 通过PPI并联到工控机一个串口上,通过地址区分设备,只能连通2台PLC,为什么啊
分享
zsb2010
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
117 个
工控威望:
2362 点
下载积分:
4026 分
在线时间: 340(小时)
注册时间:
2009-09-02
最后登录:
2024-01-21
查看zsb2010的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-10-27 18:51
全看
|
小
中
大
硬件检查下列选项
1,通信线是否都是通的,2,如果用的是DP接头,那么中间的PLC,DP接头上有一个小开关,一定要在OFF档位
3,如果以上都不行,建议更换通信线,我就遇到过导线完好,通信就是失败的情况
软件设置检查
1,检查PLC,的系统块中,的站地址,波特率是否符合要求,站地址首先不能一样,波特率必须和上位机组态软件的一致
2,检查PLC内部程序是否把于组态通信的端口设定成了自由口,或者是PPI主站接口,
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
PPI并联问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问