wuhaicheng
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 127 点
下载积分: 488 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2024-11-24
查看wuhaicheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-26 16:42
一个上位,4台PLC,s7-200  通过PPI并联到工控机一个串口上,通过地址区分设备,只能连通2台PLC,为什么啊
zsb2010
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 2362 点
下载积分: 4026 分
在线时间: 340(小时)
注册时间: 2009-09-02
最后登录: 2024-01-21
查看zsb2010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-27 18:51
硬件检查下列选项
1,通信线是否都是通的,2,如果用的是DP接头,那么中间的PLC,DP接头上有一个小开关,一定要在OFF档位
3,如果以上都不行,建议更换通信线,我就遇到过导线完好,通信就是失败的情况

软件设置检查
1,检查PLC,的系统块中,的站地址,波特率是否符合要求,站地址首先不能一样,波特率必须和上位机组态软件的一致
2,检查PLC内部程序是否把于组态通信的端口设定成了自由口,或者是PPI主站接口,