longfei1982
飞飞
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 166 个
工控威望: 369 点
下载积分: 3305 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2009-05-01
最后登录: 2016-07-25
查看longfei1982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-25 12:10
三根380v的电加热管接成三角形接法,如果有其中一根加热管断线,要让控制三根加热管的接触器跳闸,该怎么做。
浪子海风
浪子海风
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 383 个
工控威望: 469 点
下载积分: 1339 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2020-04-28
最后登录: 2024-11-20
查看浪子海风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-28 17:29
引用
引用楼主longfei1982于2013-10-25 12:10发表的 请教一个电加热管的问题 :
三根380v的电加热管接成三角形接法,如果有其中一根加热管断线,要让控制三根加热管的接触器跳闸,该怎么做。


用三根热敏电阻加一个继电器,通过温控表的上限报警来控制继电器给电.
优伤的菊花