三根380v的电加热管接成三角形接法,如果有其中一根加热管断线,要让控制三根加热管的接触器跳闸,该怎么做。
xyc
每天学一点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 709 个
工控威望: 3891 点
下载积分: 834 分
在线时间: 410(小时)
注册时间: 2007-11-19
最后登录: 2016-05-18
查看xyc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-28 12:40
用电动机保护器或用零序电流保护,但在三角形电路中作零序保护零要用三个电容作人工中心点
才行,楼上建议用零序电流瓦感嚣比较方便.