三根380v的电加热管接成三角形接法,如果有其中一根加热管断线,要让控制三根加热管的接触器跳闸,该怎么做。
lty504351
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 1193 点
下载积分: 18243 分
在线时间: 317(小时)
注册时间: 2009-10-12
最后登录: 2024-09-03
查看lty504351的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-29 13:10
从理论上讲,采用零序I互感器比较好用,不过可能不好保证三相电流完全平衡,也就是说,零序互感器会有电流流过,只不过多少不好确定,需要设置一下才行