想求問...
我第一個階段時間跑完時候要跑第二階段
但是第一階段要與外部一個偵測sensor做互鎖作用
第一階段跑60秒時間到的時候還不能跳第二階段,要與外部的sensor偵測點到的時候才可以換下一個階段'
等於說就算偵測點sensor到了,第一階段時間還沒到,就不能跳下一個階段
第一階段時間到了,偵測點sensor數值還沒到,也不能跳下一個階段,要2個條件都滿足才可以
這樣要如何去編寫呢??偵測點sensor是X1
[ 此帖被hw9089在2013-10-25 11:04重新编辑 ]
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1276 个
工控威望:
6107 点
下载积分:
52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2024-09-30
查看john42tw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-10-25 11:11
全看
|
小
中
大
條件串接
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1276 个
工控威望:
6107 点
下载积分:
52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2024-09-30
查看john42tw的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-10-25 13:10
全看
|
小
中
大
第一階段 M0
第二階段 M1
M100 M1
---|^|------------|/|--------------------(M0)
M0 |
---||-----|----------------------------(T0 K600)
X1 T0
--||---------||--------------------------(M1)
M1 |
--||------------|
本帖最近评分记录: