如图 压机程序润滑故障开关不是相当于没用了?可以将两条写成一条?这样导致开机一会就会润滑报警。求解,多谢
gl50102
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 216 点
下载积分: 3257 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2013-04-09
最后登录: 2024-08-13
查看gl50102的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-26 22:54
引用
引用第3楼znz43于2013-10-24 21:50发表的  :
先把润滑故障开关的动作机理搞清楚。

只要油泵工作,润滑油在流动,故障开关就会连续通断,但通断时间都小与2.5秒,所以不会报警。

如果油泵工作而油不流动,则故障开关不管是通还是断,都会报警。

恩,多谢指点~
gl50102
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 216 点
下载积分: 3257 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2013-04-09
最后登录: 2024-08-13
查看gl50102的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-26 22:55
引用
引用第2楼lqbzlqbz于2013-10-24 21:49发表的  :
油泵启动后只要故障开关在25秒内必须通断一次就不会报警,如果开关超过25秒不动作了就会报警,程序没问题。

明白了,多谢~