如图 压机程序润滑故障开关不是相当于没用了?可以将两条写成一条?这样导致开机一会就会润滑报警。求解,多谢
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2023-05-29
查看shi2999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-27 07:18
明显出现了油开关连继导通的现像,2.08一常开,一个常不分别串在T18,T19的启动回路上,不报警就怪!