如图 压机程序润滑故障开关不是相当于没用了?可以将两条写成一条?这样导致开机一会就会润滑报警。求解,多谢
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-24 21:49
油泵启动后只要故障开关在25秒内必须通断一次就不会报警,如果开关超过25秒不动作了就会报警,程序没问题。