   我们公司用的都是24V的接触器,今天有个接触器不能吸合,量线圈两端只有20V电压,更换一个接触器又正常,可是新的接触器线圈两端也是20V的电压,请问这是什么原因,是电源容量不够吗?如果电源容量不够会有什么情况?
lvhonjun
lvhonjun
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2892 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2010-07-22
最后登录: 2025-02-22
查看lvhonjun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-19 09:15
24V的接触器很少用的,你那24V电源有多少A啊
lvhonjun
lvhonjun
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2892 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2010-07-22
最后登录: 2025-02-22
查看lvhonjun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-19 09:18
估计24V电源容量不够,动作多了,是会吸不下去的,加大24V电源啊