   我们公司用的都是24V的接触器,今天有个接触器不能吸合,量线圈两端只有20V电压,更换一个接触器又正常,可是新的接触器线圈两端也是20V的电压,请问这是什么原因,是电源容量不够吗?如果电源容量不够会有什么情况?
nimuling
专业制造电线电缆,拉丝,退火设备
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 235 个
工控威望: 377 点
下载积分: 8088 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2009-09-29
最后登录: 2014-06-09
查看nimuling的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-30 15:18
24v的电源容量加大。