阮子
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 662 个
工控威望: 4416 点
下载积分: 5359 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2009-12-27
最后登录: 2015-10-29
查看阮子的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-22 18:49
描述:正显示画面
图片:
描述:通讯不正常时显示画面1
图片:
描述:通讯不正常时显示画面2
图片:
这段时间在调试一台涂布机时有这么一个问题,就是如果启动机器并把烤箱的进风风机和抽风风机都打开的话,触摸屏温控那个页面内的的设定温度,显示温度等等一些参数过很长一段时间都不能显示出来(RKC温控模块与pro-face触摸屏是通过屏蔽双绞线进行485通讯的)。显示正常时与不正常的画面如上图。(报错提示:RHHA007 MODBUS SIO Master:COM1 Received data has been framing error        RHHE068 PLC3 Response timed out for device read command)请问各位大侠这是什么回事呢。想了很多的法都不能解决也没有找到是什么原因。现在准备加装一个信号隔离放大器。但是现在也不能确定装了隔离放大器后能不能把这个问题给解决。请各位大侠指点指点啊。
[ 此帖被阮子在2012-03-22 19:03重新编辑 ]
zhangli019
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 588 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-02-18
最后登录: 2024-01-27
查看zhangli019的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-23 10:43
帧错误,可能是通信受到干扰,也可能是通信协议设置有问题,建议检查下通信设置